arkadaşlar merhaba,
işletmesini yaptığımı tesiste daha önce karşılaşmadığım bir arıza ile karşılaştım ve sebebini bulamıyorum.
malumunuz 3 faz akımlar arasına 120 derece faz farkı vardır. arıza anında bu açı kayboluyor, 3-5 derecelere kadar düşüyor ve OG koruma rölesi toprak arızasında üç faz vektörel toplamına baktığından üç fazın akımınıda toplayıp verilen set değerini geçtiğinden Toprak Arızası olarak kesiciye açma vediriyor. bu arıza ayn anda aynı şekilde sıralı iki trafo mekezinde ve üç ayrı hücrede meydana geliyor. yani ölçme devrelerinde bir hata olduğunu düşünmüyorum.
konu hakkında deneyimi veya bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum.
iyi çalışmalar.
işletmesini yaptığımı tesiste daha önce karşılaşmadığım bir arıza ile karşılaştım ve sebebini bulamıyorum.
malumunuz 3 faz akımlar arasına 120 derece faz farkı vardır. arıza anında bu açı kayboluyor, 3-5 derecelere kadar düşüyor ve OG koruma rölesi toprak arızasında üç faz vektörel toplamına baktığından üç fazın akımınıda toplayıp verilen set değerini geçtiğinden Toprak Arızası olarak kesiciye açma vediriyor. bu arıza ayn anda aynı şekilde sıralı iki trafo mekezinde ve üç ayrı hücrede meydana geliyor. yani ölçme devrelerinde bir hata olduğunu düşünmüyorum.