Arkadaşlar merhaba,
OG Hat altından (34,5kV) ALPEK ile geçiş yapmam gerekiyor. Yönetmeliğe göre 2m düşey mesafede geçiş yapabilirmiyim ? bunun dışında herhangi aranan bir şart varmıdır ?
telin mevcut halinden değil maksimum sehimden 2 metre olmalı.
ayrıca mevcut direklerin alpek hatları ilave edilmesi durumunda oluşacak yeni cer kuvvetlerini taşıması gerekir.
telin mevcut halinden değil maksimum sehimden 2 metre olmalı.
ayrıca mevcut direklerin alpek hatları ilave edilmesi durumunda oluşacak yeni cer kuvvetlerini taşıması gerekir.
o zaman başka sıkıntı yok. eğer mevcut direklerin altına ilave alpek hat yapılıyorsa ilk yorumumdaki gibi mevcut direklerin cerleri tekrar kontrol edilmeli.