Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar merhaba,
OG Hat altından (34,5kV) ALPEK ile geçiş yapmam gerekiyor. Yönetmeliğe göre 2m düşey mesafede geçiş yapabilirmiyim ? bunun dışında herhangi aranan bir şart varmıdır ?
telin mevcut halinden değil maksimum sehimden 2 metre olmalı.
ayrıca mevcut direklerin alpek hatları ilave edilmesi durumunda oluşacak yeni cer kuvvetlerini taşıması gerekir.
telin mevcut halinden değil maksimum sehimden 2 metre olmalı.
ayrıca mevcut direklerin alpek hatları ilave edilmesi durumunda oluşacak yeni cer kuvvetlerini taşıması gerekir.
o zaman başka sıkıntı yok. eğer mevcut direklerin altına ilave alpek hat yapılıyorsa ilk yorumumdaki gibi mevcut direklerin cerleri tekrar kontrol edilmeli.