Arkadaşlar örneğin kurulu gücü 250 olan bir işletme için kaçlık akım trafosu seçmek uygundur?
OG ler için 60/5 dan aşağı trafoların listesi varmı acaba biryerde?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo gücünüz 250 kVA ise muhtemelen direk tipidir ve OG akım trafosuna ihtiyaç yoktur.
Ama Bina içinde ise ve kesici ile kumanda ediliyorsa yada OG'den ölçüm yapılıyorsa(normalde gerek yok)... Primer gerlimi bilmemiz gerekir.. 34,5 kV olduğunu var sayarsak; (250000 / 34500) / 1,73 = 4,18 A. yapar bu durumda 5 /5 akım trafosu kullanmanız gerekir.
OG içi 5/5 ten başlayıp 10/5, 20/5, .......200/5,......çok yüksek akımlara kadar Akım trafosu bulmanız mümkündür.
 