OG için minimum akım trafosu

mavi534

Üye
Katılım
15 Eki 2012
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar örneğin kurulu gücü 250 olan bir işletme için kaçlık akım trafosu seçmek uygundur?
OG ler için 60/5 dan aşağı trafoların listesi varmı acaba biryerde?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo gücünüz 250 kVA ise muhtemelen direk tipidir ve OG akım trafosuna ihtiyaç yoktur.
Ama Bina içinde ise ve kesici ile kumanda ediliyorsa yada OG'den ölçüm yapılıyorsa(normalde gerek yok)... Primer gerlimi bilmemiz gerekir.. 34,5 kV olduğunu var sayarsak; (250000 / 34500) / 1,73 = 4,18 A. yapar bu durumda 5 /5 akım trafosu kullanmanız gerekir.
OG içi 5/5 ten başlayıp 10/5, 20/5, .......200/5,......çok yüksek akımlara kadar Akım trafosu bulmanız mümkündür.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,440
Mesajlar
926,777
Kullanıcılar
451,996
Son üye
Mucothex

Yeni konular

Geri
Üst