Merhaba,
Og hakkında pek bilgim yok, malumunuz og hücrelerinde kesicilerin anma akımları 400A-630A-1250A... değerlerinde üretiliyorlar.
Sorum, gerilim yüksek olduğu için kesicinin anma akımı düşük çıkıyor(I=P/U.Cos.1,73), birçok og projesine baktığımda genelde 630A seçili.Bunun mantığı nedir?
Birde 1250KVA trafo için 630A lik kesici seçilmiş, ama tam yükte 120-130A akım çekıyor.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arıza Koruma durumunda otomatik açma durumu hariç enerji altında açma kapama (manevra) durumunda işletme akımı kesicinin nominal akımının altında değerde olması gerekir. Ring şebekede ring akımı farklıdır, dalbudak şebekede dalların akımı farklıdır. Dizayn olarak köşk içinde yan yana konuçlandırıldıkları için tek tip tercih edilir. İndirici merkez çıkışlarında 1250A tercih edilir. Açma akım yelpazesi geniş olduğundan zaten alternatifte yoktur.
Cevabınız için teşekkürler.
Hocam anladığım kadarı ile kesici seçimi fider alt yapısına bağlı ve bu değeri enerjıyı tedarık eden kurum mu belirliyor?
Yoksa tesisimizin toplam kurulu gücünün çekeceği akımın bir iki üstü değerine göremi seçim yapılıyor? Biraz açarsanız konuyu sevinirim
XLPE kablo akım taşıma kapasiteleri bellidir dağıtımda genellikle kullanılan en büyük kesit 1x240mm2'dir bu kablonunda havada 30c derecede akım taşıma kapasitesi 630A'dir. İlk mesajımla bu yazımı birleştirin olay kafanızda netleşecektir.
Projeyi, proje müellifi firma çizer enerji tedarik edilen kuruluştan onay alınır.
Sebeke gerilimi kesici nominal degerine çok yakın ise daha iyi diyebiliriz. Fakat aşırı gerilim rölesi ile sınırlandırarak bu bunun önüne geçilebilir. Sizin şebeke geriliminiz nedir ?
Sebeke gerilimi kesici nominal degerine çok yakın ise daha iyi diyebiliriz. Fakat aşırı gerilim rölesi ile sınırlandırarak bu bunun önüne geçilebilir. Sizin şebeke geriliminiz nedir ?