Bunlar bilgi değil iş bilmemezlik öğrenmek için bu tecrübeleri kaç para harcadık abi bi bilsen
Bilgili olsak o paralar zamanlar emekler cebimizde kalırdı
Bir yerimize bililer kaçtıkça öreniyoz. Ama sağlam öğreniyoz
Bugün sistemi devreye aldık. Konuya ilgilerinizden dolayı teşekkür ederim. Kompanzasyona ait OG akım trafolarını ,trafonun buşinglerinden uzaklaştırarak sorunu çözdük.
Ne gibi etkisi oluyormuşda,kesici açma -
sına sebep oluyormuş ? Uzaklaştırma,
izolasyonla ilgili bir konudur,pek ilgi kura-
madım ben.Sorununuzun,röle ayarları ! ve trafonun ilk devreye alınırken,magnetik devrenin doyurulmasiyle ilgili olduğu konusundaki görüşüm aynen devam ediyor maalesef.
Grup arge kataloğunda 2m olarak mesafe belirtilmiş. Laptopu yanıma almıştım röle ayarlarını değiştirmek için. Önce kataloğu uygulayalım dedim .Uzaklaştırınca sorun çözüldü. Kesici açma yapmadı daha sonra.Bir kere TMŞ den açma yaptı. Ayar sahasından değiştirince düzelti. Şimdilik bir sorun yok.
bir şey daha öğrenmemiz lazım demekki . araştıralım yarın grup argeye sorarız öğreniriz sağolasın . yanlız biz hep yanına koyuyoruz yoksa o topraklama örgüsünü 2.5 metre açmmız mumkün değil.
bir şey daha öğrenmemiz lazım demekki . araştıralım yarın grup argeye sorarız öğreniriz sağolasın . yanlız biz hep yanına koyuyoruz yoksa o topraklama örgüsünü 2.5 metre açmmız mumkün değil.
13,14,15 amper gibi açma değerleri verdi-
niz.Bu değerlerde açma,röle set değerleri-
nin yanlış olduğunu ( rölede,hiç set değeri
girilmediğini ) gösterir.Onları,eklediğim bilgiler doğrulusunda gözden geçirmenizi öneriyorum.
13,14,15 amper gibi açma değerleri verdi-
niz.Bu değerlerde açma,röle set değerleri-
nin yanlış olduğunu ( rölede,hiç set değeri
girilmediğini ) gösterir.Onları,eklediğim bilgiler doğrulusunda gözden geçirmenizi öneriyorum.
Baba senin lafının üzerine laf koymak haddimiz değil ama acaba akım trafoları trafonun manyetik alanından etkilenip yanlış değer mi veriyor yakın mesafede. Aslında bu hususta eski ve yeni yerinde sekonderinden bir ölçüm yapılsa şahane bir çalışma olurmuş.