Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn fahri yetiş bey biz ekat eğitiminde Sigorta değeri = Trafo nominal akımı X 1,2 olarak görmüştük.diye hatırlıyorum ama emin değilim yinede notlarımı kontrol edicem.saygılarımla
örnek - 31500 v verilen 1600 kwa lık bir trafonun og den çeke bileceği akım 1.73x 31.5=1600 :54.495 =29 AMPER ÇEKER 1.73X0.4=0.692 1600:0.692=2312 AMPER AG DEN ÇIKAN AKIM YANLIŞIM VARSA DÜZELTİN
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/31500=29,3 Amper og nominal akımıdır.
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/400=2312 Amper ag nominal akımıdır.bende bu şekilde hesapladım.sizin hesabınızda doğru sn aydın altarnatif