Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sn fahri yetiş bey biz ekat eğitiminde Sigorta değeri = Trafo nominal akımı X 1,2 olarak görmüştük.diye hatırlıyorum ama emin değilim yinede notlarımı kontrol edicem.saygılarımla
örnek - 31500 v verilen 1600 kwa lık bir trafonun og den çeke bileceği akım 1.73x 31.5=1600 :54.495 =29 AMPER ÇEKER 1.73X0.4=0.692 1600:0.692=2312 AMPER AG DEN ÇIKAN AKIM YANLIŞIM VARSA DÜZELTİN
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/31500=29,3 Amper og nominal akımıdır.
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/400=2312 Amper ag nominal akımıdır.bende bu şekilde hesapladım.sizin hesabınızda doğru sn aydın altarnatif