Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
sn fahri yetiş bey biz ekat eğitiminde Sigorta değeri = Trafo nominal akımı X 1,2 olarak görmüştük.diye hatırlıyorum ama emin değilim yinede notlarımı kontrol edicem.saygılarımla
örnek - 31500 v verilen 1600 kwa lık bir trafonun og den çeke bileceği akım 1.73x 31.5=1600 :54.495 =29 AMPER ÇEKER 1.73X0.4=0.692 1600:0.692=2312 AMPER AG DEN ÇIKAN AKIM YANLIŞIM VARSA DÜZELTİN
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/31500=29,3 Amper og nominal akımıdır.
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/400=2312 Amper ag nominal akımıdır.bende bu şekilde hesapladım.sizin hesabınızda doğru sn aydın altarnatif