arkadaşlar orta gelirim trafoya kaç amperlik sigorta hesabını en basit nasıl hesaplayabilirim..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sigorta değeri = Trafo nominal akımı X 1,6 olarak hesaplayabilirsiniz.
 
sn fahri yetiş bey biz ekat eğitiminde Sigorta değeri = Trafo nominal akımı X 1,2 olarak görmüştük.diye hatırlıyorum ama emin değilim yinede notlarımı kontrol edicem.saygılarımla
 
örnek - 31500 v verilen 1600 kwa lık bir trafonun og den çeke bileceği akım 1.73x 31.5=1600 :54.495 =29 AMPER ÇEKER 1.73X0.4=0.692 1600:0.692=2312 AMPER AG DEN ÇIKAN AKIM YANLIŞIM VARSA DÜZELTİN
 
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/31500=29,3 Amper og nominal akımıdır.
1600kva=1600*0,8=1280 kwh 1280000/1,73/0,8/400=2312 Amper ag nominal akımıdır.bende bu şekilde hesapladım.sizin hesabınızda doğru sn aydın altarnatif
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…