og sigorta seçimi...

kazemharme

Üye
Katılım
19 Mar 2007
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşar og sigorta seçimi nasıl yapılıyor???eimizde 400 kVA 33 kv %uk=4.5 lik bir dağıtım trafomuz var .bu trafonun og sigorta seçimini hesaplarıyla ve de çok duyduğum grafiğiyle ( akım-zaman)anatırsanız memnun olurum..ve de bu og sigortalarının hermetiklere veya direk tipi trafolara göre ayrı bir hesabı veya mazeme yapısı var mıdır??? bu konuyu burda açığa kavuşturursak gerçekten faydalı olacağı kanısındayım..teş.ederim..

___________________________________

bildiğim kadarı ile Int=N/u*kök3= 7 A
Ife=Int*11=77 A
Ikt=Int*100/uk=155.5 A
%30 luk yükenmede =1.3*Int=9.1 A
olunca direkt og sigortasını 10 A lik mi alırız yoksa trafonun kalkış akımını veya sigorta açtırma akımları gibi kriterleri mi göz önüne alırız...saygılar

___________________________________

olayı şu boyutuyla da tartışırsak 10 A olunca sıkıntı nedir,16 A amper olunca nedir???yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli teş.ederim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
En doğrusu,trafo firmasının tavsiye ettiği değerlerdir.Kendimiz seçim yapmak istiyor isek,
1,6 x In rakamı uygun rakamdır.Forumumuzda,bu konu ile ilgili olarak,doküman sunulduğu-
nu hatırlıyorum.O dokümandan,daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 
Şimdi 400kVA trafo 33kV şebekeden tam yükte 400/1,73.33=7A çeker zaten. Sizin belirttiğiniz %30 yüklenme olayını anlayamadım (Sanırım aşırı yüklenme durumunu kastediyorsunuz.)

Bu trafonun hermetik veya yağ depolu olması, sigorta seçimini etkilemez.

Küçük değerli sigorta seçilmesi durumunda, elektrik gidip geldiğinde, demeraj akımı o 10 A lik sigortayı attırır (Demeraj akımı: Mıknatıslanma anında çekilen kısa süreli aşırı akım)

Büyük değerli sigorta seçiminde de gerekli kouma sağlanamamış olur (25A)

Bunları o sigortaların akım-zaman eğrilerinden inceleyerek seçmek doğru olanı.
Biz, öğrenilmiş doğruları uygulayarak her seferinde hesapla vakit kaybetmeyiz desek yanlış olmaz.
 
bildiğim kadarı ile Int=N/u*kök3= 7 A
Ife=Int*11=77 A
Ikt=Int*100/uk=155.5 A
%30 luk yükenmede =1.3*Int=9.1 A
burada iki değere bakmak gerekir sigorta eğrilerinden
1. 0,1 saniyelik zaman dilimi içinde 10 A lik sigortanın kesme akımı kontrol edilir ki bu değer 48 A civarındadır. Bu da trafonun kalkınma anında sigortanın atmasına sebep olur. çünkü mıknatıslanma akımımız 77 A dir. bunun için en az 16 A sigorta seçilmesi gerekir.
 
arkadaşlar beton köşke bağlı 7 adet 400 kva trafo var beton köşke giriş seksiyoner sigortası ne olmalıdır, trafoların hep beraber yüke girdiğinimi düşünmemiz lazım ?
 
Geriliminiz ne ?Projeniz,kesicili olarak çizilmemiş mi ?
 
arkadaşlar beton köşke bağlı 7 adet 400 kva trafo var beton köşke giriş seksiyoner sigortası ne olmalıdır, trafoların hep beraber yüke girdiğinimi düşünmemiz lazım ?
7 adet 400 kVA trafonun beslenmesi düşünülen bu tip köşklerde,girişte dahili tip ayırıcı veya dahili tip yük ayırıcısı olur.Ayırıcıdan sonra sekonder röle (aşırı akım,kısa devre ve toprak kaçak rölesi)ile teçhiz edilmiş bir kesici üzerinden baraya ve baralara bağlanacak ayrı ayrı sigortalı ayırıcılar veya sekonder rölelerle teçhiz edilmiş kesiciler üzerinden 7 adet trafonun beslenmesi daha uygun olur.Fahri Beyin belirttiği gibi köşkün mutlaka projesinin olması gerekir.
 
Son düzenleme:
7 adet 400 kVA trafonun beslenmesi düşünülen bu tip köşklerde,girişte dahili tip ayırıcı veya dahili tip yük ayırıcısı olur.Ayırıcıdan sonra sekonder röle (aşırı akım,kısa devre ve toprak kaçak rölesi)ile teçhiz edilmiş bir kesici üzerinden baraya ve baralara bağlanacak ayrı ayrı sigortalı ayırıcılar veya sekonder rölelerle teçhiz edilmiş kesiciler üzerinden 7 adet trafonun beslenmesi daha uygun olur.Fahri Beyin belirttiği gibi köşkün mutlaka projesinin olması gerekir.
Tabiki beton köşk içerisinde dedikleriniz mevcut benim sorduğum bağlantı hattından (3/0 hattan) ayırmak için konulan direk üzerindeki sigortalı topraklı ayırıcı için og sigortası .
 
Geriliminizi 31,5/34,5 varsayarak,63-80 amp. yapabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,034
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst