Og sigortası atması

10engin10

Üye
Katılım
20 Ağu 2024
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
43
Ustalar elektrik dağıtım şirketinde çalışıyorum bir bölgede 2 adet birbirinden bağımsız trafo kuruldu 1 tanesinin OG sigortasi attığında diğerinin bölgesinde olan sayaçlarin hepsi yanıyor şirketteki mühendisler dahil çözebilen olmadi koruma ile isletme toprakları ayrıldı ne yaptıysak çözemedik boyle birsey başına gelen yada bu konuda çözüm aklına gelen usta varmi
 
-Ara mesafeler ne kadar ?
-Yanan sayaçların panosundaki voltajlar ne gösteriyor o durumda ?
-Sorun olan trafodaki işletme topraklama değeri nedir ?
-Sigortanın atma sebebi nedir ?Arıza,nasıl gideriliyor ? Kaçı birden atıyor ?
 
Son düzenleme:
Sayaçlardan başka zarar gören ürün var mı ?
Arkadaşlar daha iyi yorum yapabilme adına .
Ne kadar çok bilği o kadar çözüme yakınlaşma !!!
 
Ustalar elektrik dağıtım şirketinde çalışıyorum bir bölgede 2 adet birbirinden bağımsız trafo kuruldu 1 tanesinin OG sigortasi attığında diğerinin bölgesinde olan sayaçlarin hepsi yanıyor şirketteki mühendisler dahil çözebilen olmadi koruma ile isletme toprakları ayrıldı ne yaptıysak çözemedik boyle birsey başına gelen yada bu konuda çözüm aklına gelen usta varmi
Birbirinden bağımsız derken, farklı fider üzerinde mi? tek fazın mı OG sigortası atıyor 3 fazın da mı? Trafoların yakınlık durumu nedir? Trafoların bağlantı grupları nasıl?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,126
Mesajlar
923,529
Kullanıcılar
451,456
Son üye
osman.merci12

Yeni konular

Geri
Üst