Ustalar elektrik dağıtım şirketinde çalışıyorum bir bölgede 2 adet birbirinden bağımsız trafo kuruldu 1 tanesinin OG sigortasi attığında diğerinin bölgesinde olan sayaçlarin hepsi yanıyor şirketteki mühendisler dahil çözebilen olmadi koruma ile isletme toprakları ayrıldı ne yaptıysak çözemedik boyle birsey başına gelen yada bu konuda çözüm aklına gelen usta varmi
 
-Ara mesafeler ne kadar ?
-Yanan sayaçların panosundaki voltajlar ne gösteriyor o durumda ?
-Sorun olan trafodaki işletme topraklama değeri nedir ?
-Sigortanın atma sebebi nedir ?Arıza,nasıl gideriliyor ? Kaçı birden atıyor ?
 
Son düzenleme:
Sayaçlardan başka zarar gören ürün var mı ?
Arkadaşlar daha iyi yorum yapabilme adına .
Ne kadar çok bilği o kadar çözüme yakınlaşma !!!
 
Ustalar elektrik dağıtım şirketinde çalışıyorum bir bölgede 2 adet birbirinden bağımsız trafo kuruldu 1 tanesinin OG sigortasi attığında diğerinin bölgesinde olan sayaçlarin hepsi yanıyor şirketteki mühendisler dahil çözebilen olmadi koruma ile isletme toprakları ayrıldı ne yaptıysak çözemedik boyle birsey başına gelen yada bu konuda çözüm aklına gelen usta varmi
Birbirinden bağımsız derken, farklı fider üzerinde mi? tek fazın mı OG sigortası atıyor 3 fazın da mı? Trafoların yakınlık durumu nedir? Trafoların bağlantı grupları nasıl?
 
-Ara mesafeler ne kadar ?
-Yanan sayaçların panosundaki voltajlar ne gösteriyor o durumda ?
-Sorun olan trafodaki işletme topraklama değeri nedir ?
-Sigortanın atma sebebi nedir ?Arıza,nasıl gideriliyor ? Kaçı birden atıyor ?
2 trafo arası 1500mt
1 adet OG sigorta attığında bile diğer trafo bölgesindeki tüm sayaclar yaniyor ekran gidiyor
2 trafo da hermetik
Ayni fider üzerinden besli
Ariza sigorta değiştirilerek gideriliyor
Bölgede yanan sayaclar değişiyor ariza esnasında gerilimler uzaktan okuma üzerinden alınan bilgilere göre normal yükselme yada düşme olmuyor.
Yeni olarak müteahhit firma isletme ve koruma topraklamasini ayni kazığa bağlamış onu bulduk ayrılacak tekrar ariza kontrol edilecek
Trafolardakı prafudrlar işlev yapacaak durumdamı..
Parafudurlar bağlı çalışıyor sadece yeni bulduk müteahhit firma koruma ve işletmeyi ayni kazikta birleştirmiş tekrar ariza kontrol edilecek
Sayaçlardan başka zarar gören ürün var mı ?
Arkadaşlar daha iyi yorum yapabilme adına .
Ne kadar çok bilği o kadar çözüme yakınlaşma !!!
2 trafo arası 1500mt
1 adet OG sigorta attığında bile diğer trafo bölgesindeki tüm sayaclar yaniyor ekran gidiyor
2 trafo da hermetik
Ayni fider üzerinden besli
Ariza sigorta değiştirilerek gideriliyor
Bölgede yanan sayaclar değişiyor ariza esnasında gerilimler uzaktan okuma üzerinden alınan bilgilere göre normal yükselme yada düşme olmuyor.
Yeni olarak müteahhit firma isletme ve koruma topraklamasini ayni kazığa bağlamış onu bulduk ayrılacak tekrar ariza kontrol edilecek
Birbirinden bağımsız derken, farklı fider üzerinde mi? tek fazın mı OG sigortası atıyor 3 fazın da mı? Trafoların yakınlık durumu nedir? Trafoların bağlantı grupları nasıl?
2 trafo arası 1500mt
1 adet OG sigorta attığında bile diğer trafo bölgesindeki tüm sayaclar yaniyor ekran gidiyor
2 trafo da hermetik
Ayni fider üzerinden besli
Ariza sigorta değiştirilerek gideriliyor
Bölgede yanan sayaclar değişiyor ariza esnasında gerilimler uzaktan okuma üzerinden alınan bilgilere göre normal yükselme yada düşme olmuyor.
Yeni olarak müteahhit firma isletme ve koruma topraklamasini ayni kazığa bağlamış onu bulduk ayrılacak tekrar ariza kontrol edilecek
 
Sıradışı bir durum.AG den ring mi oluşuyor acaba🤷‍♂️ Bilemedim
 