OG trafo kesicisi açma problemi

Hat kontrol edildi herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ayrıca silikon izolatörlerin arızası nasıl anlaşılır?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ters bağlantı varsa ,günde 3-5 kere değil sürekli açtırma olur.Sepamdaki toprak arızaya,akım uçlarının ters bağlı olmuş olması sebep olmaz.Şnayderle irtibat kurmanızda yarar var.Hava hattınızı da gözden geçirseniz iyi olur.

Gece saat 2:30'dan gündüz 13:21 'e kadar toplam 15 kere kesici açma yaptı toprak hatadan dolayı. Hattı tekrar gözden geçireceğim fakat silikon izolatörlerde arıza olup olmadığını çıplak gözle nasıl tespit edeceğiz? Var mı kolay bir yolu? Yada kesici açma kapama eşik değerleriyle bir alakası olabilir mi? Şimdiden teşekkürler...
 
Toprak ayarı,genelde,aşırı akımın % 5-10 arasında olur.Daha düşük ayar,sebepsiz ! arızalara sebep olabilir.İzolatörlerdeki kararmayı veya çatlağı,gözle görebilirsiniz.Hattınız kısa ise ,
gece,belirli aralıklarla adam koyup ( tabiiki çok zor ama,başka pratiği yok ),izolatörleri gözle-
menizde yarar var.
 
Ters bağlantı varsa ,günde 3-5 kere değil sürekli açtırma olur.Sepamdaki toprak arızaya,akım uçlarının ters bağlı olmuş olması sebep olmaz.Şnayderle irtibat kurmanızda yarar var.Hava hattınızı da gözden geçirseniz iyi olur.


Hat kontrol edildi herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ayrıca silikon izolatörlerin arızası nasıl anlaşılır?
 
evet sorun hala devam ediyor.

Santral 3 senedir faaliyette ve sürekli bu sıkıntı mevcutmuş. 2 Ünite mevcut. Ünitelerden birinin sepamında üretilen reaktif enerji görünmüyor. Tedaş fider de ise hatta gönderilen toplam reaktif eksi olarak görünüyor. Akım trafonusun ters bağlanmasından kaynaklı olduğunu anladım. Soru şu sepamlarda yönlü koruma nedir? Ne işe yarar ayrıntılı olarak bilen varsa anlatabilir mi? Akım trafolarının ters bağlanması yönlü korumayı etkiler mi? Etkilerse nasıl?
 
sorun yaşamaya devam ediyormusun ?
Sorun hala devam ediyor...Santral 3 senedir faaliyette ve sürekli bu sıkıntı mevcutmuş. 2 Ünite mevcut. Ünitelerden birinin sepamında üretilen reaktif enerji görünmüyor. Tedaş fider de ise hatta gönderilen toplam reaktif eksi olarak görünüyor. Akım trafonusun ters bağlanmasından kaynaklı olduğunu anladım. Soru şu sepamlarda yönlü koruma nedir? Ne işe yarar ayrıntılı olarak bilen varsa anlatabilir mi? Akım trafolarının ters bağlanması yönlü korumayı etkiler mi? Etkilerse nasıl?
 
Ie > aşırı akımdan, Ie >> kısa devreden açma demektir.Toprak arıza ile ilgisi yoktur.Dev-
renizde toroid varmı ?Toroid var ise,kablo zırhı topraklamasınının,toroidin içinden ,şema-
sında görüldüğü şekilde geçirilmesi gerekir.O / C 3 ayarınızı,gözden geçirip, sorgulamanızda
yarar var.Şnayder'den yardım talebinde bulunmanızda yarar var.
Peki fahri hocam
L2 <<<
Uc defa denden isareti goruyorum
Bu nedemek acaba
100milisaniyede og abb kesicim acma yapiyor
Vacum breaker bu arada modeli
 
Sorun hala devam ediyor...Santral 3 senedir faaliyette ve sürekli bu sıkıntı mevcutmuş. 2 Ünite mevcut. Ünitelerden birinin sepamında üretilen reaktif enerji görünmüyor. Tedaş fider de ise hatta gönderilen toplam reaktif eksi olarak görünüyor. Akım trafonusun ters bağlanmasından kaynaklı olduğunu anladım. Soru şu sepamlarda yönlü koruma nedir? Ne işe yarar ayrıntılı olarak bilen varsa anlatabilir mi? Akım trafolarının ters bağlanması yönlü korumayı etkiler mi? Etkilerse nasıl?
Dogrusu zaten Scada ekraninda eksi olarak gorulmesi
Arti olarak goruluyorsa reaktif basmiyordur
Sayacinizin 7.8.0 endekslerini
Kontrol edin atlama varsa hatta basiyordur yok eger basmiyorsa ikaz kartinizda bir problem yada scadadan ikaz kartina gelen miliamper lerde sorun vardir selamlar
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,086
Kullanıcılar
452,404
Son üye
kartal_157925

Yeni konular

Geri
Üst