OG trafo kesicisi açma problemi


Scada ekranın da değil sepam da eksi görünüyor. Ama asıl soru şu idi.. Yönlü koruma nedir? Ne işe yarar? Sepamda görünen güç değerlerinin eksi olması akım trafosunun ters bağlanmış olmasından kaynaklı olmaz mı? Gönderilen aktif güç artı iken gönderilen gönderilen reaktif güç neden eksi? İç ihtiyaç olarak mı çekiyoruz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Abi bilmem gorunuyormu
Fakat bizim scada ekraninda bastigimiz aktif guc eksi gozukuyor bu lojik bilgide entes enerji analizoru mp63 ten geliyor
Bu arada sepam nedir ben bilmiyorum
Konu dagitmak istemem ama
Selamlar
 
Ozelden mail at net atarim
Rica ederim yardimi sewerim
 


Hocam merhaba,

yaklaşık 9 km lik 31,5 kv hattımız mevcut. 3 senedir faaliyette olan bir santraliz. Ve günde min 3 kere max 15 kere og kesicimiz toprak hatadan açma yapıyor. hattı gezdim. fotoları ekte gönderiyorum. ayrıca tedaş fider sepamındaki açmalar şu şekilde;

Açma1,

1. 34A
2. 69A
3. 76A

Açma 2,

1. 79A
2. 28A
3. 24A

Açma 3,

1.103A
2. 83A
3. 53A

Açma 4,

1. 52A
2. 98A
3. 73A

Toprak hatadan açıyoruz. Toprak hata da diyelim ki fazın birine dal değiyor. O faz 0 A olarak göstermez mi? Onun haricinde hatta gözle görülür sıkıntılar 3 -5 tane ama sadece toprak hataya sebebiyet verecek olan ağaç yaklaşmasıdır. İzolatörün kırık olması sıkıntı oluşturmaz diye tahmin ediyorum. Tabii yalıtımı zarar görmediyse.
 
Toprak hataya kuşlarda yol açar. Kuşların açtırması ağaçların açtırmasından çok çok fazladır. Ağaçlar sadece rüzgarlı havada aktif hale gelir.
 
[quote uid=15102 name="fahri yetiş" post=151170]Ie &gt; aşırı akımdan, Ie &gt;&gt; kısa devreden açma demektir.Toprak arıza ile ilgisi yoktur.Dev-<br />renizde toroid varmı ?Toroid var ise,kablo zırhı topraklamasınının,toroidin içinden ,şema-<br />sında görüldüğü şekilde geçirilmesi gerekir.O / C 3 ayarınızı,gözden geçirip, sorgulamanızda<br />yarar var.Şnayder'den yardım talebinde bulunmanızda yarar var.[/QUOTE]<br />Peki fahri hocam<br />L2 &lt;&lt;&lt;<br />Uc defa denden isareti goruyorum<br />Bu nedemek acaba<br />100milisaniyede og abb kesicim acma yapiyor <br />Vacum breaker bu arada modeli
 
Toprak hataya kuşlarda yol açar. Kuşların açtırması ağaçların açtırmasından çok çok fazladır. Ağaçlar sadece rüzgarlı havada aktif hale gelir.

Tamam hocam yapar biliyorum. Peki açma akımlarından bir yorum yapabilir misin? toprak hata da topraklanan faz, 0A olmaz mı?
 