Orta gerilim seviyeniz 34,5kV ise;
Ortalama cosinüs fi niz 0,8 ise;
Trafo veriminiz yaklaşık %98 ise
Trafodan çekilen güç = 180 / 0,8 = 225kVA
Trafonun çektiği güç = 225 / 0,98 = 230kVA
Trafonun çektiği akım =230kVA / (kök3 x 34,5kV) = 3,85A
Sigortayı In x 1,6 olarak seçebilirsiniz.
3,85 x 1,6 = 6,16A
Eğer çok büyük motorlarınız yoksa 6,3A lik, demeraj akımları büyük bir sisteminiz var ise 10A lik sigorta seçebilirsiniz.