OGden akım bilgisi almak..

bazo

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
Fabrikamızda 1250-1600-1600-2000 kVA olmak üzere 4 adet trafomuz var. Sayaç ise OG de. AG kompanzasyon panolarında Entes 12CS reaktif güç roleleri var.. Fabrika çalışırken %2-3 kapasitif indüktif oranları oluyor..

Fabrika duruncabir gecede hem indüktif hem kapasitif yiyoruz. Elko marka kesicili trafo koruma hücresindeki 30/5 akım trafosundan ENTES RG 12T reaktif güç rolesiyle AG ilave kompanzasyon yapmak istedim.. Gerekli çalışmaları yaptım fakat akım bilgisi gelmedi. Rolenin üzerinden 0,000 A akım gördüm. İşlem bi işe yaramadı. Yöntem yanlış mı? eksik mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafo yüklü iken de akımı takip ettinizmi ?Yüksüz iken,sadece trafonun mıknatıslama akımı
ve demir kayıpları olacağından ve bu akım çok küçük olduğundan,boşta akım görememeniz normaldir.Trafolarınızda,gerektiği kadar sabit kondansatör yokmu ?Boştaki bu akımın miktarı ile ilgili
bilgiyi, trafocu akadaşlarımın verebileceğini umuyorum.
 
Son düzenleme:
Gerektiği kadar sabit devrede var. iki Trafo boşta.. iki trafo iç ihtiyaçlar için çalışıyor.
 
OG akım trafofoları ile reaktif güç rölesi arasındaki mesafe nekadardır.Ayrıca entes röle
50mA altındaki akımları algılamıyor.
Cosinüsü 0,8 alınan 20kVA'lıık bir yük 34,5kV'luk bir hattan ancak 50mA civarında bir akım geçirir.Bunun üzerine birde akım trafoları ile röle arasındaki mesafede biraz uzun ise
30kVA'nın altındaki yükleri OG akım trafosundan aldığın bilgi ile kompanze edemezsin.
Bu arada gerilimi nerden alıyorsun.Eğer AG den alıyorsan işler biraz karışır.
 
Hocam, röleye akım bilgisini OG'den almadığınız süre içerisinde, Trafo'nun demir ve bakır kayıpları yüzünden sistem indiüktife girebilir gerekli sabitler kullanılmadığı süre içerisinde. Çünkü Trafoyu kompanze etmiyorsunuz bu durumda.(Röle trafo boşta çektiği akımı göremez) Sabit kondansatörlerin büyük seçilmesi sistemi kapasitife sokacaktır. En mantıklısı bu durumda OG'den akım bilgisi alıp, trafoyu da kompanze etmektir. Fabrika duruşu, geçici bir durumsa sisteminizi duruşta izleyip, sabit değerlerini doğru seçmeniz sorununuzu kısa vadede çözecektir. Bu konu hakkında kompanzasyon firmalarından yardım alabilirsiniz....
 
sn. bazo,

ilave pano yapmadan önce '' fikir alış verişine ihtiyacım var arkadaşlar'' diye konu açan kratos83' e yazdığım yazıyı okumanızı isterim, yardımcı olacağını düşünüyorum.


bu konuda sn. m-usta-fa ile aynı fikirdeyim.

ALRON'un reklam sayfasından alıntı yapıyorum. (TRUVA sayaçtan kompanzasyon )

'' özellikle sayacı orta gerilimden (O.G.) ölçüm yapan ve düşük yük koşullarında çalışan işletmeler için GARANTİLİ ÇÖZÜM''


TRUVA ile sayaç değerleriyle birebir kompanzasyon
-reaktif enerji bilgilerini doğrudan elektrik sayacından( haberleşme çıkışlı) alır.
-akım trafolarına ihtiyaç yoktur.
-reaktif güç kontrol rölesine ihtiyaç yoktur.
-direk sayaçlar için ayar gerektirmez.
X5.../5A sayaçlar için sadece ''çarpan'' bilgisi girilir.

Pekçok arkadaşımızın bu konuda sıkıntılı olduğunu duyuyorum, Alron ürünlerini kullanan birisi olarak elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. ALRON firması yetkilileri eğer daha ayrıntılı bilgi verirse sıkıntıda olan pek çok arkadaşın sorununun çözüleceğine de inanıyorum.
 
Sekonder koruma röleniz var ise ek hiçbir masrafa girmeden OG den akım bilgisi alıp, yine ek bir masrafa girmeden 20-2500 kvar aralığında tamamı monofaze yada trifaze tristör anahtarlamalı cihazlarımızı çalıştırmak mümkün. Sayaçtan bilgi almak birçok durumda sıkıntılı, cevap süresi, elektrik kurumlarının sökmesi vs gibi.
 
Arkadaşım tedaş sayaçdan bilgi almanıza musade etmez o nedenle sayaç seçeneği pek mantıklı değil Onun yerine bir analizörle trafonun sistem çalışmıyorken sadece iç ihtiyacı karşılarken harcadığı aktif ve reaktif enerjiyi hesaplayarak bir zaman saati ile devreye sabit kondansatör sokmak bence en iyi çözümdür
 
Mesafe biraz uzaktı.. 30 metre kadar.. Hücrenin yanından 2000kVA'lık trafoyu boşta 25 mA olçtüm. Arkadaşımın belirttiği gibi entes reaktif güç rolesi 50mA altını görmüyor. 25 mA görecek başka markalarda reaktif güç rolesi arayacağım.

Arkadaşım gerilimi nerden alıyorsun demiş. Gerilimi AG den alıyorum. Şimdilik fotosel ile sabit grup devreye alıp çıkartıyorum. Gece Şebeke değiştiği için buda net bi çözüm sunmuyor.
 