arkadaşlar ben ilçe milli eğitimde Elektrik teknisyeniyim ortalama günlük tüketimi yaz aylarında 5kwsaat kış aylarında ise 10kwsaat olan okullarım var bu okullara sabit kondansatör gurubu bağlayarak kompanzasyon yapabilirmiyim yoksa illaki kompanzasyon panosumu kurulması gerekiyor
arkadaşım okulunda daha çok lambalar ve balanslı ekipmanlar olacagından 0,5 kvar dan başlayarak 6 kademeye kadar kompanzasyon küçük panolarla işini görebilirsin. 0,5 kvar ve 1 kvarlar monofaze olmalıdır.
1.kademe : 0.5 trifaze R S T
2.kademe : 0.125 mono R
3.kademe : 0.125 mono S
4.kademe : 0.125 mono T
5.kademe : 0.25 mono R
6.kademe : 0.25 mono S
7.kademe : 0.25 mono T
8.kademe : 0.5 mono R
9.kademe : 0.5 mono S
10.kademe : 0.5 mono T
11.kademe : 1 kvar mono R
12.kademe : 1 kvar mono S
13.kademe : 1 KVAR MONO T
14.KADEME : 1.5 KVAR TRİFAZE RST
15.KADEME : 1.5 KVAR TRİFAZE RST
16.KADEME : 1.5 KVAR TRİFAZE RST
17.KADEME : 2.5 KVAR TRİFAZE
18.KADEME : 5 KVAR TRİFAZE
burda takip edilecek en güzel çözüm sado06 olmuş arkadaşım bende okullarla uğraşıyorum
ufak tefek sorunlar oluyor tabi ups ve crt monitörler gibi tatil ve çalışma günleri gibi okullar sürekli bakım istiyor ayrıca trifaze kondansatörler şart