Ben öğrenciyim Okulumda ödev için bir soru soruldu Cx Progrommer Omron

soru şöyle >>> 3 Tane Açık kontak var ve her biri bir birinin başından ek alınmış

0.10
0.09
0.11

3'üde kontaklarının çıkışından aynı bobin'e 70.00 ' a gidiyor fakat her seferinde (3 tane 70.00 var)
En alttaki kontağı açtığımda bobin etkileşim görülüyor
Diğer Kontakları açtığımda içi boş oluyor bobinlerin
Bunun nedeni ney Anca Böyle anlatabildim Uzman Abilerim cevaplarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
plc de aynı çıkışı veya yardımcı roleyi(bobin olarak) birden fazla kullanmışsın.Bundan kaynaklanıyor.Plc her zaman en üst satırdakini ba z alır.Diğerlerine farklı adresler kullanmalısın
 
aynı satırda şartlanmaları yap sonucu tek registera aktar.sonuç tek olsun ama şartlanmalar çok olabilir
 
bir çıkış bobinini birden fazla işlem yaptıramazsın. PLC her zaman cycle sonundakini işler.

farklı yerlede kullanmak istiyorsan SET RESET i kullanabilirsin.
 