@servetd hoca yardımcı olur.Merhaba arkadaşlar omron plc ile delta dop haberleştiremiyorum arada nasıl kablo kullanmam gerek yada adresler nedir bilgisi olan varmı?
Omron plc marka model ve dop marka model belirtirseniz yardımcı olabilirim , daha önce rs232,rs 485 ile calıştım uygulamaya göre kararınız değişebiliyor.Merhaba arkadaşlar omron plc ile delta dop haberleştiremiyorum arada nasıl kablo kullanmam gerek yada adresler nedir bilgisi olan varmı?
Merhaba com2 portprotokol ne kullanacaksın ?
Omron plc marka model ve dop marka model belirtirseniz yardımcı olabilirim , daha önce rs232,rs 485 ile calıştım uygulamaya göre kararınız değişebiliyor.
merhaba marka model konunun başlığında var hocam.Omron plc marka model ve dop marka model belirtirseniz yardımcı olabilirim , daha önce rs232,rs 485 ile calıştım uygulamaya göre kararınız değişebiliyor.
Merhaba farketmedim kusura bakmayın,şimdi cpm1a nın programlama portu 9 pin değil diye hatırlıyorum eğer 9 pin ise işiniz kolay değil ise sanırım 20 pinli bir bağlantı var ona uygun bir rs232 dönüştürücü kullanıyorsunuz bunun ismi de cif-01 sanırım 2. el 3000-3500 tl ye satıyorlar bende almak istemiştim vazgeçtim.Merhaba com2 port
merhaba marka model konunun başlığında var hocam.
hocam bendeki panel dop a serisi bunu denedim maalesef olmadı HMI devamlı haberleşme hatası veriyorMerhaba farketmedim kusura bakmayın,şimdi cpm1a nın programlama portu 9 pin değil diye hatırlıyorum eğer 9 pin ise işiniz kolay değil ise sanırım 20 pinli bir bağlantı var ona uygun bir rs232 dönüştürücü kullanıyorsunuz bunun ismi de cif-01 sanırım 2. el 3000-3500 tl ye satıyorlar bende almak istemiştim vazgeçtim.
Şayet bulabilirseniz üzerinde hostlink sivici var o konuma alınca program atabiliyorsun sonra işin bitinde diğer konuma alıp enerjiyi kapatıp tekrar açıyorsun.
Delta tarafındaki bağlantı kolay,forumda daha önce verilmiş ve çalışıyor.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-dop_b-panel-ve-omron-cpm1-a-plc-kablosu.35489/
Şimdi elinizde cif-01 varmı onu bir teyit edelim , sonra yukarıdaki linkte olan kablo bağlantısını doğru yaptınız mı? Plc istasyon adresini doğru ayarladınız mı ?Plc programında settings kısmına girip orada ünite numarası var istasyon adresi okuyor dop-a da seçeceğiniz , Dop-a için eski bir yazılım var Screen editör ben kullanmadığım için bakıp kontrol edemiyorum malesefhocam bendeki panel dop a serisi bunu denedim maalesef olmadı HMI devamlı haberleşme hatası veriyor
tşk ederim çözüm sizdeymiş resimdeki kabloyu yaptım haberleşti.Şimdi elinizde cif-01 varmı onu bir teyit edelim , sonra yukarıdaki linkte olan kablo bağlantısını doğru yaptınız mı? Plc istasyon adresini doğru ayarladınız mı ?Plc programında settings kısmına girip orada ünite numarası var istasyon adresi okuyor dop-a da seçeceğiniz , Dop-a için eski bir yazılım var Screen editör ben kullanmadığım için bakıp kontrol edemiyorum malesef