Omron Cqmh1 cpu 51 io bus error hatası

makdeniz

Üye
Katılım
4 Ocak 2007
Mesajlar
142
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba

Elimde Omron Cqm1h Cpu51 Plc var yanında 6 adet IO modülü bulunmakta.

Cihaz durmadan IO Bus hatası veriyor Sonlandırma modülü mevcut

Modülleri sökünce bu hatadan cıkıyor.
PLC'nin yazılımıda mevcut içinden çektim araştırmalarımda modülleri IO Table'den oluşturmam gerektiğini ögrendim

Program olarak CX programmer 6.1 var fakat bir türlü IO table kısmını bulamadım.
 
sayın makdeniz muhtemelen arızanız modüller arasında geciş yapan pinlerin zaman içerisinde oksidasyonundan oluyordur.bu pinleri temizlediğinizde sorununuz ortadan kalkacaktır.
 
Sn. Gezer77 yorumunuz ve bilgilendirmeniz için teşekkürler doğru ve yakın bir tahminde bulunmuşsunuz.
CPU kısmında diğer modüllerin bağlandığı yollarda bozuk bir kaç malzeme bulduk sonrasında PLC sorunsuz çalıştı.

Tekrardan teşekkürler
 
makdeniz aynı problemle başıma geldi, hangi malzemeleri değiştirdin ayrıntı verebilirmisin.
 
Apex dostum baya bir zaman geçmiş ama tam olarak hatırlamasamda Bus hattında Ohm değeri yükselen SMD Dirençler, Hatta yanlış hatırlamıyorsam açık devre dirençler bulmustuk.
 
apex dostum baya bir zaman geçmiş ama tam olarak hatırlamasamda bus hattında ohm değeri yükselen smd dirençler, hatta yanlış hatırlamıyorsam açık devre dirençler bulmustuk.
kardeş aynı arıza bu gün benim de başıma geldi. Aynen dediğin gibi 2ad 4lü filtre direnci var bu dirençlerden bi tanesi açık devre olmuş, direnç uşlarını kısa devre yaptım makine çalıştı.
 