omron plc - encoder okutma ?

ibosch01

Üye
Katılım
9 Şub 2009
Mesajlar
545
Puanları
1
Konum
adana
merhaba çalışan makinadan çektiğim plc ve operatör panelinin programını yeni aldığımız plc ve panele kopyaladık hersey çalışıyor fakay encoderi okutamadık,beslemesinide verdik ama panelden encoderi okuyamıyoruz.atladığımız bir noktamı var acaba??? yardımlarınızı bekliyorum
 
Plc de enkoder in oturduğu giriş farklı olabilir; modele göre değişir. Bunu bir kontrol edin.
 
modeli CJ1M. encoderi elimle cevirdigimde plc üzerindeki ledlerde pulse görüyorum fakat panelden acıyı göremiyorum 0 da duruyor degişmiyor.
 
settinglerden hdc girişini enable etmen gerekiyor..sen programı yüklemişsin ama settingler yok..eski plc den settingleride çek ve yeni plc ye yükle..
 
haberleşme protokolünü hızlı sayıcıya göre düzenlersen problemin düzelecektir.
Varsa başka problemin söyleye bilirsin.
 