Omron plc ve uretimden kalkan surucu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Egypt
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
650
Puanları
6
Yaş
43
merhabalar
omron plc 2 adet surucu ile haberlesiyor.
surucu CIMR V7AZ47P5
Bu surucuden bulamiyorum yerine yeni nesil ne koymam gerekli
plc icindeki haberlesme parametreleri direk uyumlu olurmu yoksa
yazilimda degisiklikler yapilmasi gereklimi surucu hiz referansini iletisim uzerinden aliyor
yardimci olursaniz sevinirim
saygilar.
 
V1000 serisi kullanabilirsiniz ama plc içinden adresleri değiştirmeniz gerekli çünkü v7 ile modbus registerları farklı...Hangi adresleri kullanmışsa plc de Cx Drive dan veya kullanma kılavuzundan modbus hex adreslerine bakabilirsiniz...
 