KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
yardımcı röle mantığı diye bir mantık yoktur. fiziksel olarak kullandığın input ve outputlar dışında kalan tüm geristerler i (datamemory ler hariç )hem bit bazında hemde word bazında yardımcı olarak kullanabilirisin.bunlar nelerdir diye soracak olursan
CIO
HR
AR
W
gibi.
Yardımcı röleler kullanmadığın bit adreslenebilen bütün hafıza bölgelerinde kullanılabilir...
Özel bir adresi yoktur. CJ1M serilerinde 1200.00'dan başlayan bitleri kullanırsan sorun yaşamazsın, çünkü giriş çıkışların alabileceği son değerin üstünde oluyor.
Daha ayrıntılı bir sorun var ise yöneltebilirsin...
Yalnız bu yardımcı röle olarak ifade ettiğimiz fiziksel olmayan bitler, omranda kullandığınız plc ye göre farklılık gösteriyor. örneğin CS1H serisinde yardımcı rölr olarak H0.0 gibi bir değişken kullanırken, CQM1H serisinde LR0.1 ve HR0.1 şeklinde kullanılıyor.