4mm2 kablonun boru içinde akım taşıma kapasitesi 26-27 amper. Bu yüzden 25a takılması gerekir.32a uyum sağlar mı?
Ana kolon da sadece 40a 300ma takılı. Sigorta kutusunda 63a 30ma ile ayarlanabilir gerilim koruma (40a ayarlı)
Ana kolon 6mm2, Sayaç 4mm2
Lamba linyeleri 1,5mm2 boru içi
Minyatür Devre Kesici Ana kolon ve sigorta kutusunda yok, Ana kolon için gerekli
Termik açma şartları
25x1,13=28,25a çekildiğinde 1 saat açma yapmaz.
25x1,45=36,25a çekildiğinde 1 saat içinde açar.
25x2,55=63,75 çekildiğinde 60sn içinde açar.
32x1,13=36,16a çekildiğinde 1 saat açma yapmaz.
32x1,45=46,4a çekildiğinde 1 saat içinde açar.
32x2,55=81,6a çekildiğinde 60sn içinde açar.
Bu verilere göre 32 amper sigorta takılır mı? Kararı sana bırakıyorum.
Benim evde 2 daire aynı kablodan(6mm2) 25a sigortaya bağlı, elektrikli ocak var, 1 seneyi geçti açma yok.