PLC den oransal valfe gönderdiğimiz 0-10v arası değerler 2-4-6 gibi sabit voltajlar mı?
yoksa 3,2v 4,1v gibi voltajlarda gönderebiliyormuyuz. teşekkürler
 
bildiğim kadarı ile sabit değil milivolt olarakta verilebiliyor..
 
PLC cözünürlüğüne göre değişir genelde 8-12-16 bit (256 veya 4096 veya 65536) adımda verebilirsiniz. örneğin 12 bit için 10V/4096 her adım 0.00244 V civarına tekabül eder.

Not: oransal valf akımları genelde 800mA ile 2A arasındadır. PLC de uygun bir kart yada oransal valf kontrol kartı kullanmanız gerekebilir.
 
Kısaca 3,2v 4,1v gibi voltajları analog kartın bit çözünürlüğüne göre gönderebiliyorsunuz.
 
oransal valf tamir servis işleri
oransal hidrolik sistem tasarımı
bülent bakioglu
*************
 
Moderatör tarafında düzenlendi: