5kva 48v invertor ve 4 adet 550w gunes paneli sistemi

Bu noktada teknik olarak kusursuz bir sistem isteniyorsa gerekli malzemeler artacaktır. Öncelikle sıfırdan kurulacak bir sistem olsa idi tavsiyem sistemi 12 volt olarak tutmak/elektrikli süpürge yerine şarjlı süpürge kullanmak 220 v buzdolabı yerine 12 v buzdolabı kullanmak vs vs şeklinde ekipmanları mümkün olduğunca 12 v seçerek olayı basitlestirmeyi tavsiye ederdim. Ama kabaca basamak basamak gider isek ben olsam mevcut güneş panellerini seri bağlayarak voltajı yüksek akımı düşük tutardım. Bu kablo kesiti ve kullanılacak DC sigortanın maliyetini dusurecektir. Ayrıca kış günlerinde dahi mppt nin 48 voltluk akü grubu ve inverteri besleyecek voltaja ulaşmasını sağlar.( bu arada eğer yanlış bilmiyorsam bahsettiğiniz cihazın mppt giriş voltajı 60-115 vdc idi. Eğer böyle ise mecburen panelleri seri bağlamanız gerekecek)
Sürekli yaşam alanı olarak kullanılmayacak olduğu için sistemin kendi stabilizasyonunu sağlayabilir olması gerekir. Bu hususta en çok yaşanan sıkıntılardan birisi akü grupları arasında zamanla yada kullanımla voltaj farkları oluşması durumudur. Özellikle seri sistemlerde kontrol edilmesi zor ve çok hızlı şekilde akülerin zarar görmesine sebep olan bir durum malesef. Bunun önüne geçmek için aktif yada pasif dengeleyiciler mevcut. Bu aparatlara bir göz atmanızı öneririm. Bunun haricinde mümkün ise elektrik süpürgesini muhakkak şarjlı seçin ve daha öncede bahsedildigi üzere ısıtıcı gibi yüksek güç çeken ekipmanları kullanmayın. Her nekadar inverter iniz güçlü olsada inverter kayiplarindan dolayı çöpe attığınız enerji miktarı artacak. Elinizde örnek bir bağlantı şeması vardır muhakkak. Paylaşırsaniz sema üzerinden düzeltmeler yada tavsiyeler vererek devam etmek daha anlaşılır olacaktır

1725618929271.png


Cevabınız için teşekkürler. Şema yoktu ancak yazınızı görünce üstün körü bir şey hazırladım. Eklenmesi,çıkarılması veya düzeltilmesi gereken bir şey varsa görüşlerinizi beklerim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Öncelikle inverterinizin mppt giriş voltaj aralığını dokumantasyondan kontrol ediniz. Çünkü 48 V cihazlar genelde giriş voltajı olarak 60-110 volt DC şeklinde bir aralığa sahip oluyor. Elinizdeki cihazda da durum böyle ise tüm panelleri seri bağlamak gerekecek. İkinci olarak bana göre olmazsa olmaz olan ama tamamen sizin tercihiniz bağlı olarak akuler arası dengeleme için bir ürün eklemek. Aşağıdaki resimde victron akü dengeleyici ile yapılmış bir örnek var fikir vermesi açısından
 

Ekli dosyalar

  • images.jpeg
    images.jpeg
    27.3 KB · Görüntüleme: 3
Öncelikle inverterinizin mppt giriş voltaj aralığını dokumantasyondan kontrol ediniz. Çünkü 48 V cihazlar genelde giriş voltajı olarak 60-110 volt DC şeklinde bir aralığa sahip oluyor. Elinizdeki cihazda da durum böyle ise tüm panelleri seri bağlamak gerekecek. İkinci olarak bana göre olmazsa olmaz olan ama tamamen sizin tercihiniz bağlı olarak akuler arası dengeleme için bir ürün eklemek. Aşağıdaki resimde victron akü dengeleyici ile yapılmış bir örnek var fikir vermesi açısından

Merhaba 4 paneli seri bağladığımda 96v çıkış voltajım olacak ancak benim invertörüm 48v bu invertör açısından sorun yaratır mı ?

İnvertör şarj kontrol özelliklerinde MPPT Çalışma Voltaj Aralığı 60-115V DC olarak görünüyor. Ayrıca benim bu panelleri ileride 6 adede çıkarma ihtimalim var bu durumda da seri bağlantıda Max. çalışma voltaj aralığını aşmış olacağım.

Akü dengeleyici olarak da attığınız şemayı inceledim. 48v sistem için bu dengeleyiciden 3 adet mi kullanmalıyım ?