Trafo gücü 1000kVA, kullanılan akım trafoları ALCE marka:
Tip: A30B
36/70/170 kV
20/5/5 Amper
30VA-30VA
Kl: 1-10P
Ith: 600xIn
Idyn: 2,5xIth
Dahili tip.
Bir faza ait akım trafosu patlıyor. Diğer iki faza ait akım trafoları ise sağlam görünüyor fakat meger ile yaptığımız izolasyon direnci ölçümünde 50 Megaohm gibi değer çıkıyor. Dolayısı ile hepsini değiştiriyoruz.
Yeni akım trafosu izolasyon direnci 500Gigaohm seviyesinde. İzolasyon direnci neden düşer? Hücrelerin bulunduğu ortamda klima var nem seviyesi sürekli düşük tutuluyor. 6 ayda bir akım trafosu patlıyor.