Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bu akımları nereden ölçtün ? Sayaç endekslerini alarak yapsan daha iyi olur...
Bir motorun /makinanın veya başka bir elektrikli cihazın ortalama tüketimi mi? Yoksa kendine ait bir aboneliği olan bir ev veya işyerine ait mi?
Anlaşılan trifaze sistem , Trifaze sayaç var .
Anlık güç : P=1.73 xUxI =1.73 x 380 x 1.8 (cos fi 1 aldım ) = 1200 W yaklaşık 1,2 kW
Bir günlük 24 x 1,2 = 28 kwH (ortalama ve yaklaşık )
Tabii bu 24 saat boyunca sayaçtan yukarıdaki değerde akımların geçtiği varsayımı ile hesaplandı... Belki bazen 10 Amper bazen 5 ampar bazende hiç akım geçmeyecek...
Onuda dikkate al...
Kardeş Eğer bu değerler Tedaş tarafından Tutulan kaçk tutanağı sonucu Tahakkuk işleminde kullanılacaksa, Yanılmıyorsam minimum 3 kWh üzerinden hesaplanıyordu.
Yok eğer gerçek tüketimi öğreneceksen o zaman mesutelb arkadaşın hesabını dikkate alabilirsin. Tabiki günlük çalışma saatini ve bu akımların sabit olup olmadıklarınıda hesaba katman gerekir.
eywallah
yanlısım varsa duzeltın ben mesut arkadasın dedıgı hesabın toplam akımla yaptım:
p = v*I toplam ( I1+I2+I3 ) * cos Q
p = 380 * ( 1,70 + 1,71 + 1,82 ) * 1,73
p = 3,4 Kw
ort günlük tüketim = 3,4 * 10 = 34 Kw ( 10 saatlik günlük çalışma )
eywallah
yanlısım varsa duzeltın ben mesut arkadasın dedıgı hesabın toplam akımla yaptım:
p = v*I toplam ( I1+I2+I3 ) * cos Q
p = 380 * ( 1,70 + 1,71 + 1,82 ) * 1,73
p = 3,4 Kw
ort günlük tüketim = 3,4 * 10 = 34 Kw ( 10 saatlik günlük çalışma )
Hesabın yanlış. Yani akımların arasında faz farkı olduğundan onları ya üç faza göre ya da tek faza göre hesaplayabilirsin. Mesut arkadaşımız 3 faza göre ortalama akımını (I1+I2+I3)/3'e yaklaşık bir değer almış. Bu da 1,8 demiş. Ki bu değerlerin yükün sabit değilse devamlı değişecektir. Ha bunu teker teker de hesaplayabilirsin. İki hesaba göre de yaklaşık değerler çıkacaktır.
1. kol akımına göre P: 220*1,71 = 376,2 W
2. kol akımına göre P: 220*1,82 = 400,4 W
3. kol akımına göre P: 220*1,70 = 374 W
Toplam= 1150,6 w
3 faza göre P :1,73*380*(I1+I2+I3)/3* Cosfi = 1,73*380*1,74= 1146 W
(Cosfi 1 alınmıştır)
Yuvarlamalardan dolayı sonuçlar arasında ufak farklıklar var ama kabaca sonuç böyle. Yukarıda arkadaşların bahsettikleri hesaplamalar da aynı mantıktadır.
Saygılarımla.