OSB'ler için Kompanzasyon Yönetmeliğine Ekleme

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan durceylan
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

durceylan

Paylaşımcı üye
Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
893
Puanları
131
Yaş
52
Dağıtım Merkezi kurulu olan Organize Sanayi Bölgelerindeki bazı katılımcılarda problemler yaşanmaktadır.
Şöyle ki; OSB dağıtım merkezlerindeki sayaç ölçü hücrelerindeki OG akım trafosu 75/1 ve Gerilim trafosu çarpanı da 345 olmaktadır. Yani kurulu çarpan 25875 olmaktadır. Bir başka deyişle kurulu ölçü sistemi 25MW 'a göre yapılmaktadır.

Şimdi gelelim problemimize.

Katılımcının trafosunun 400kVA ve işletmenin de depo olarak kullanıldığını düşünelim. Sadece 8-10 tane led çevre aydınlatması, depo içi sadece 5-10 lamba her zaman çalışmayan, güvenlik kulübesi aydınlatma, ısıtıcı, klima ve otomatik kapı... Katılımcının kendi fabrikasındaki mühürlü sayaçtan demand ölçüldüğünde 10-20kW arası....

OSB yönetimi DM'deki sayaçtan 25MW ölçü sisteminden katılımcının sayacını okuduğunda ciddi ölçme hataları ortaya çıkmaktadır. Mükemmel hata şudur. 25 Tonluk kantarda 20kg ağırlığı hem doğru hem de belirlenen sınırlarda okumak...! Çünkü DM'deki ölçü sisteminin hata oranı %0,2 olsa bile hata payı 50kW'tır. Yani DM'deki sayaç +-50kW fazla veya eksik ölçebilir ve makul sayılır.

Bu durumun ortadan kaldırılması için EPDK'nın kompanzasyon ile alakalı yönetmeliğinde mutlaka OSB'ler için değişikliğe gidilmesinde, müşterilerin mağdur olmaması babında gereklidir.
 