Otomatik 3 motor delay start delay stop

Katılım
31 Ağu 2025
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba, kendime problem ararken bir problemle karşılaştım. Problem şu; 1 adet start ve 1 adet stop butonu zorunlu, bunun haricinde sınırsız malzeme kullanılabilir. 3 motorlu bir devre olacak. Start’a basıldığı anda önce motor 1 çalışacak, 5 saniye sonra motor 2’ye geçecek (ancak 1 ve 2 aynı anda çalışmayacak), 5 saniye sonra motor 3 devreye girecek (yine sadece motor 3 çalışacak) ve 3.motorun çalışmaya başladıktan 5 saniye sonra hepsi birden çalışmaya başlayacak. (Buraya kadar devreyi kurabildim, ekte mevcut.)



Stop’a basıldığında ise motorlar tek tek 5’er saniye aralıklarla sırayla kapanacak.



Stop’u bir türlü yapamadım, yardımcı olabilirseniz sevinirim. Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • resim_2025-08-31_113146345.webp
    resim_2025-08-31_113146345.webp
    19 KB · Görüntüleme: 23
Merhaba, kendime problem ararken bir problemle karşılaştım. Problem şu; 1 adet start ve 1 adet stop butonu zorunlu, bunun haricinde sınırsız malzeme kullanılabilir. 3 motorlu bir devre olacak. Start’a basıldığı anda önce motor 1 çalışacak, 5 saniye sonra motor 2’ye geçecek (ancak 1 ve 2 aynı anda çalışmayacak), 5 saniye sonra motor 3 devreye girecek (yine sadece motor 3 çalışacak) ve 3.motorun çalışmaya başladıktan 5 saniye sonra hepsi birden çalışmaya başlayacak. (Buraya kadar devreyi kurabildim, ekte mevcut.)



Stop’a basıldığında ise motorlar tek tek 5’er saniye aralıklarla sırayla kapanacak.



Stop’u bir türlü yapamadım, yardımcı olabilirseniz sevinirim. Kolay gelsin.
Çizimin Mi mühürleme kontağından sonraki yerinde bir karışıklık var tam anlasilmiyor ama gördüğüm m ile birlikte all çalışıyor ve mm'den bağlı kalıyor. O anda zaten all'un açık kontaklari kapandığında tüm motor kontaktorleriayni anda çekiyor.
 
Çizimin Mi mühürleme kontağından sonraki yerinde bir karışıklık var tam anlasilmiyor ama gördüğüm m ile birlikte all çalışıyor ve mm'den bağlı kalıyor. O anda zaten all'un açık kontaklari kapandığında tüm motor kontaktorleriayni anda çekiyor.
Erhan abi günaydın.Tam ne demek istediğini anlayamadım lakin start ve zaman röleleri sorunsuz çalışıyor.Problem stopta halen çözüm bulamadım,yerli yabancı tüm kaynaklara baktım 3 motorlu için bu probleme ulaşamadım.EKTS uygulaması buna izin vermiyor olabilir mi?
 
Starta basınca All ve M çekiyor ve bağlı kalıyor. All'un NO kontaklarindan C1, C2, C3 direkt çekiyor aynı anda.. Şemanın M' in mühürleme kontağından sonrasında bir karışıklık var, tam görünmüyor ama görebildiğim bu şekilde . Çizimi temize çekip bağlantı noktaları tam ve temiz görünecek şekilde yeniden yayınla bence.
 
Starta basınca All ve M çekiyor ve bağlı kalıyor. All'un NO kontaklarindan C1, C2, C3 direkt çekiyor aynı anda.. Şemanın M' in mühürleme kontağından sonrasında bir karışıklık var, tam görünmüyor ama görebildiğim bu şekilde . Çizimi temize çekip bağlantı noktaları tam ve temiz görünecek şekilde yeniden yayınla bence.
1756724474873.webp
ek olarak .esc dosyası da attım.
 

Ekli dosyalar

Forum istatistikleri

Konular
133,380
Mesajlar
971,000
Kullanıcılar
459,227
Son üye
saidkaradogu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst