Arkadaşlar;

Otomatik enversör devresinde elektrik kesilip jeneratör çalışınca jeneratör devresindeki TMOŞ atıyor.

Sebebi ne olabilir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şalteriniz ,yanlış seçilmiş ( veya ayarlanmış ) veya arızalı olabilir.
 
1) Jeneratör devreye girdiğinde hemen atıyorsa aşırı yükten olabilir.Jeneratör devreye girerken minimum yükle devreye alıp daha sonra sırası ile yükleri devreye alınmalı.

2) Şalter akım değerlerini kontrol edebilirsiniz.

3) Şalteri değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
 
arkadaslarin da belirttikleri gibi salteriniz arizali olabilir.
ayni yuk kullanildigi icin salter akim degerlerinin ayni oldugunu dusunuyorum.
salterlerin yerlerini degistirip, yeniden enerjilendirmede problemin tasindigi gorulurse; kesin sonuc olarak "salter arizalidir" denilebilir.