İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
4*16 jeneratörün güç kablosumu kumanda kablosumu eğer güç kablosu ise ayriyeten ıstıcı için 2*2,5 referans fazı için 3*1,5 ve kontaktör bobin uçları için 2*1,5 kablo çekmen lazım piyasada 8*1,5 8*2,5 kumanda kabloları mevcut bunlardan kullanırsan daha düzenli bir tesisata sahip olursun
4*16 güç kablosu ile birlikte,3 adet Şebeke refesans fazları,şebeke kontaktör'ü,jeneratör kontaktör'ü,blok ısıtıcısı kablosunu başlı başına getirmeni tavsiye ederim.ayrıca jeneratör enerji kabulü yapılıcaksa ki artık bu mecburi oldu şebeke nötr'ünüde oto kontrol panosuna getirmen gerek.yani güç kablosu 4*16 nın yanında 2 adet daha 4*2,5 kablo cekmelisin bununda ttr kablo olması oto kontrol panosuna baglantı için basit olucaktır.