her motorun ayrı başlata ve durdurma butonları çalıştırılıp durdurulacak.Her motor kendinden önceki motor çalışmadıkça çalışayacak YAni 1. motor çalışmadıkça 2. motor 2. motor çalışmadıkça 3. motor çalışmayacak.Hangi motorun aşırı akım rölesi atarsa o motor ve ondan sonraki bütün motorla duracak.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bir aşamaya kadar geldim ama emin değilim diyorsun.
Birinin çizip al devre şeması demesi asla sana fayda sağlamaz.
Çizimini bir yere upload et ve forumda paylaş.
1. motoru çalıştırmadan 2. motor, 2. motoru çalıştırmadan 3. motor çalışmaz . her motorun ayrı stop butonu var hangi motorun stop butonuna basarsan sadece o motor durur
1. motorun termiği atınca 1. 2. ve 3. motor durur
2. motorun termiği atınca 2. ve 3. motor durur 1 motor çalışmaya devam eder
3. motorun termiği atınca sadece 3. motor durur 1. ve 2. motor çalışmaya devam eder
aradığın devre bu iyi çalış devreye yardım olsun diye çizdim devreyi iyi çalış daha zor devrelerin üstesinden gel
hlyan arkadaşım, çiziminizde 3 adet termık ve bunlarda 3 er adaet kapalı kontak görüyorum. Bu gün pıyasada hangı termık rölede 3 adet bagımsız kapalı kontak var. Ancak şöyle olur, termıklerın acık kontagından ayrı birer yardımcı röle cektırıp bunların kontaklarını kullanırsanız bu işlem mümkün olur. Yanlısmı gördüm.