Bahsetmiş oldugunuz konuyu anlamadım açıkcası çok karmaşık birşeyler yazmışsınız.Yazınıza oranla birşeyler karaladım hangisi uygunsa onu kullanın.
1.Resim
M1 Kontaktörü Startla başlar 10sn sonra durur.
M1 Kontaktörü durdugunda M2 devreye girer.
10 Saniye çalıştıktan sonra M3 devreye girer, ve M2 çalışmasına devam eder.
10 Saniye çalıştıktan sonra M3 durur ve sistem tekrar stop start ister.
2. Resim;
M1 Kontaktörü Startla başlar 10sn sonra durur.
M1 Kontaktörü durdugunda M2 kontaktörü devreye girer.
10 Saniye çalıştıktan sonra M3 kontaktörü devreye girer, ve M2 çalışmasına devam eder.
M3 kontaktörü 10 Saniye çalıştıktan sonra Sistem Sıfırlanarak döngü gerçekleştirilir dahi Stop'a basana kadar.
Not:Mesajınızı uzun uzun yazabilirsiniz. Belirli bir tarifemiz yoktur.
İyi çalışmalar
Kolay gelsin