Paket şalterler ile bir veya üç fazlı motora yol verilirken termik röle, kontaktör kullanılır mı?
 
Paket şalterler ile bir veya üç fazlı motora yol verilirken termik röle, kontaktör kullanılır mı?
Paket şalterden kastınız herhalde motor koruma şalteri ( adı üstünde koruyor ) . Motor küçükse bu şalterler ile direk yolverebilirseniz . Eğer motor büyürse demeraj akımları şebeke gerilimlerinde salınımlara yol açar . Biraz zahmet edip yolverme sistemleri kurmalısınız .
Şu yazıyı da okuyun araştırmacı olduğunuza göre . Faydası olur .
http://www.emo.org.tr/ekler/c6ae45a3e88aee5_ek.pdf?dergi=169
 
Kastettiğim 0-1-2 konumlu pako(paket) şalterler
 
Termik röle her halukarda kullanılır.Motoru aşırı akımdan nasıl koruyacaksın?
Ama kontaktör şart değil pako şalterde.(pakonun akımı uygunsa)
 
Bahsettiğiniz Paket Şalter Koruma Görevi Görmemesi Nedeniyle, tamer_gs Arkadaşında Belirttiği Üzere, Motorun Gücüne Göre MKŞ ( Motor Koruma Şalteri ) Veyahutta Termik-Kontaktör İle Motor Korunmalıdır.
 
Termik röle her halukarda kullanılır.Motoru aşırı akımdan nasıl koruyacaksın?
Ama kontaktör şart değil pako şalterde.(pakonun akımı uygunsa)
Termık rölepako şaltere nasıl kumanda edecek, aşırı akım durumunda paket şalteri nasıl devre dışı bıraktırıyor. Kpntaktör kullansa idi, termik röle kumanda gerimini keserek kontaktörü devreden çılartırdı..
 

Yanlış anlaşılma olmuş.Biz aramızda kısaca termik dediğimiz için termik yazdım.Yani motor koruma şalteri demek istedim.
 