Paket şalterler ile bir veya üç fazlı motora yol verilirken termik röle, kontaktör kullanılır mı?
Paket şalterden kastınız herhalde motor koruma şalteri ( adı üstünde koruyor ) . Motor küçükse bu şalterler ile direk yolverebilirseniz . Eğer motor büyürse demeraj akımları şebeke gerilimlerinde salınımlara yol açar . Biraz zahmet edip yolverme sistemleri kurmalısınız .Paket şalterler ile bir veya üç fazlı motora yol verilirken termik röle, kontaktör kullanılır mı?
Kastettiğim 0-1-2 konumlu pako(paket) şalterlerPaket şalterden kastınız herhalde motor koruma şalteri ( adı üstünde koruyor ) . Motor küçükse bu şalterler ile direk yolverebilirseniz . Eğer motor büyürse demeraj akımları şebeke gerilimlerinde salınımlara yol açar . Biraz zahmet edip yolverme sistemleri kurmalısınız .
Şu yazıyı da okuyun araştırmacı olduğunuza göre . Faydası olur .
http://www.emo.org.tr/ekler/c6ae45a3e88aee5_ek.pdf?dergi=169
Termık rölepako şaltere nasıl kumanda edecek, aşırı akım durumunda paket şalteri nasıl devre dışı bıraktırıyor. Kpntaktör kullansa idi, termik röle kumanda gerimini keserek kontaktörü devreden çılartırdı..Termik röle her halukarda kullanılır.Motoru aşırı akımdan nasıl koruyacaksın?
Ama kontaktör şart değil pako şalterde.(pakonun akımı uygunsa)
Termık rölepako şaltere nasıl kumanda edecek, aşırı akım durumunda paket şalteri nasıl devre dışı bıraktırıyor. Kpntaktör kullansa idi, termik röle kumanda gerimini keserek kontaktörü devreden çılartırdı..