Merhaba kolay gelsin hocalarım 0 1 2 3 kademeli pako şalter ile lamba kontrolü yapmak istiyorum 1. Kademeye aldığımda 1. Lambayı 2. Kademeye aldığımda 1. Ve 2. Lambayı 3. Kademeye aldığımda 3 Lambayı birlikte yakması gerek kaç fazlı pako şalter kullanmam gerek ve şeması tam olarak nasıl olacak yardımcı olursanız sevinirim
 
Son düzenleme:
Her kontağin birer ucunu ( açık kontak ) köprüleyip köprülü uca faz bağlayın. Diğer kontak uçları lambaya gidecek. Lambalarda nötr ler direk bağlanabilir. Pako şalterlerde hazır köprülerde oluyor. Onları da inceyin. Size uyarsa kullanın, uymazsa sökün.
 
Son düzenleme:
1. Kademeye aldığım zaman tek bi tane lamba yanacak 2. Kademeye aldığımda 2 lamba birlikte yanıcak onu denedim ben
 
1. Kademeye aldığım zaman tek bi tane lamba yanacak 2. Kademeye aldığımda 2 lamba birlikte yanıcak onu denedim ben
O pako şalterin imalat özelliğine bağlı. Her konum değiştiğinde önceki konumun kontak konumu aynı kalsın istiyorsunuz siz. Sizinkinde o özellik yoksa olmaz. Röle de kullanmanız lazım o zaman. İş otomatik kumandaya döner.
 
A281 senin işinin görür
 

Ekli dosyalar

  • a281.PNG
    12.2 KB · Görüntüleme: 182
KOmıtatör anahtar kullan.
1. abahtar sadece 1. lamba,
2. anahtar sadece 2. lamba
her ikiside açık, ili lambada yanar vaziyetde,
 