KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Hatanın sebebi plcden veya yazılımdan değildir. Genelde 6100 ve 6200 serisi hatalar dönerse (yani tanımsız aralık) o plc nin içindeki hata kodu durumunun kaldırılmadığındandır. Genelde "imposible draw data" diye abidik gubidik hata verir. Bunu gidermek için system ve programınızda adresleme veya dataları gözden geçirin. Muhtemelen yaptığınız bir adresleme hatasıdır.
arkadaslar ilginize teşekkürler,zaman zaman yazabiliyorum,kusura bakmayın,ama main programda sabrotın yok gözüküyor,fpwingr ile denedim hic baglanamadım.Sabrotın anladım kadarı ile servo motor sürücü ile alakalı ,o yüzden upload ta sorun yaşıyor olabilirmiyim.
Programı çekemeseniz dahi FPWINGR ile bağlanmanız gerekirdi.(Bu konu üzerine gidin ve sebebini bulun)
FPWINPRO da sabrotin adı altında bir sekme bulunmamaktadır.Neyi kastettiğinizi anlayamadım.
Eğer POU altındaki fonksiyon bloklarını veya alt programları kastediyor isen Servo motor sürücü programı çalışan bir programın parçası ise yine sorun yaratmamalı.