Merabalar. Öncelikle evimde güneş paneli ile hane tüketimine katkıda bulunuyorum. 24 volt akıllı inverter mevcut. buna bağlı olarak 2 adet 12v 100 amp. ve 2 adet 12v 80 ahp. akülerim paralel ve seri 24 volt olarak bağlı. Panellerim 24v. 540w. 405w. ve 155w. olmak üzere 3 adet. Panellerden 540w. panelim direk akıllı invertere bağlı. 405w. olan panelim şarj kontrol cihazından geçerek akü kutup başına bağlı. Diğer 155w. panelde ayrı bir şarj kontrol cihazından geçerek yine akü kutup başına bağlı. sistem 5 aylık bir sistem.
Sorunum ve sorum ilk başlarda akülerim fullendiğinde inverterden okuduğum gerilim 28.6v. civarıydı ve akülerim daha fazla dayanıyordu. Şu anda güneşli havada akülerim 27v. u geçmiyor. yani inverterden okuduğum voltaj 26.9 veya 27,0 Voltta kalıyor yukarısı olmuyor yük yokken bile. sebebi nedir. Aküler 5 ay gibi bir sirede bu kadar düşermi (agromat 100A. jel akü). Deep celle 450 yazıyor ama. daha 5 ay oldu. Nerede yanlışım var Paylaşırmısınız. Şimdiden teşekkürler.
Sorunum ve sorum ilk başlarda akülerim fullendiğinde inverterden okuduğum gerilim 28.6v. civarıydı ve akülerim daha fazla dayanıyordu. Şu anda güneşli havada akülerim 27v. u geçmiyor. yani inverterden okuduğum voltaj 26.9 veya 27,0 Voltta kalıyor yukarısı olmuyor yük yokken bile. sebebi nedir. Aküler 5 ay gibi bir sirede bu kadar düşermi (agromat 100A. jel akü). Deep celle 450 yazıyor ama. daha 5 ay oldu. Nerede yanlışım var Paylaşırmısınız. Şimdiden teşekkürler.