Sn @1can1 sakin olunuz öncelikle ayrı konular açmanız yanlış olmuş aynı konudan devam etmeniz gerekirdi.
HATALAR
* Uygulama projeniz ile yapılmış olan panonun hiç bir alakası yok.
* Projede pano dizaynı çok kötü. Ana Besleme girişi ortada dağıtım barası yukarıda yükler altta.
* Baralar yukarıdayken ana besleme girişi yukarıdan olmaz zaten.
* Projede bir işaret varsa onun açıklaması da olmalıdır. Lejantta gösterilir veya sembol üzerine açıklama notu düşülür.
* İmalat berbat şalter çıkışı bayrak tabir edilen baralar panoyu aşmış birde üzeri baca gibi örtülmeye çalışmış. Tam bir cinayet.
Tavsiyem:Projecinizi, panocunuzu ve uygulamacılarınızı komple değiştirin !