Röle yerine başka ne kullanabilirim. Yardımcı olurmusunuz rica etsem.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zgrgcl
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

zgrgcl

Üye
Katılım
22 Şub 2026
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
37
Dostlar merhaba. Aranıza yeni katıldım.
5pin röle ile yaptığım basit bir düzenek var.
Boyut ve ses olayından dolayı alternatif ne kullanabilirim bilemedim. Yardımcı olurmusunuz?

Prototip olarak resimde gösterdiğim şeyin aynısı olacak.


Düzenekteki bilgiler şunlar:

Sol LED 12v ile çalışıyor Max 1 amper çekiyor.
Sağ LED 12v ile çalışıyor Max 1 amper çekiyor.

Sol LED e gelen enerji sabit 12v
Sağ LED e gelen enerji flaşör şeklinde 2sn yan 2sn sön şeklinde geliyor.


Çalışma şekli:

Sol LED 12v enerji var,
Sağ LED 12v enerji kapalı,
Sol LED sabit yanar, sağ LED yanmaz.

Sol LED 12v enerji kapalı,
Sağ LED 12v enerji var,
Sol LED yanmaz, sağ LED flaşör şeklinde yanar.

Sol LED 12v enerji var,
Sağ LED 12v enerji var,
Sağ LED flaşör şeklinde yanar. Sağ LED ile röle paralel bağlı olduğu için enerji verilince röle de flaşör gibi aç kapa yapar çıkışı. Bu nedenle her iki LED de enerji olunca sol LED de flaşör gibi yanar. Sağ yanıyorken sol kapalı, sol yanıyorken sağ kapalı olur.


Röle yerine bu durumda ne kullanılabilir?
Röleye göre ömrü hangisinin daha uzun olur?
Ve bağlantı şekli nasıl olmalıdır?

Yorumlar için şimdiden herkese teşekkürler.


IMG_20260222_123403.webp
 
İşin doğrusu ne yapmak istediğinizi yazmak
veya her durum için bir "mantık gurubu" yazmak:
Ana enerji var
Tetik yok
Çıkış OFF

Ana enerji var
Tetik var
Çıkış OFF
Gibi
Ve devamında yorum yazmamak, yorumlar hataya sebebiyet verebilir.

Ana enerji aktif
Tetik enerjisi aktifken enerji kesiliyor o zaman çıkış aktif oluyor bir nevi evlerdeki elektrik kesilince devreye giren ışıldak gibi.
Gibi veya
Ana enerji aktifken tetik kesildikten sonra devreye giren sistem. Daha sonra tekrar tetik verildiğinde senaryo başa dönüyor olacak pasif ve enerji kesilince süreli aktif.
Gibi

Sizin yazıya göre ama enerji var kabul edelim. Bu sefer tetik gelince çalışacak yazmışsınız.
Hayır,
Ana Enerji varken "hiçbirşey" çalışmayacak
Veya
Ortam aydınlık iken "hiçbirşey" çalışmayacak

Burada kullanılan VE VEYA "mantık tanımlamaları"dır.
yani, herhangi biri veya ikisi birden, bile olsa, çıkış aktif olmayacak.
 
İşin doğrusu ne yapmak istediğinizi yazmak
veya her durum için bir "mantık gurubu" yazmak:

Devrenin ilk çalışma sırası bu şekilde

Ana enerji yok
Tetik yok
Çıkış OFF

Ana enerji var
Tetik yok
Çıkış OFF

Ana enerji var
Tetik var
Çıkış OFF

Ana enerji var
Tetik var
Çıkış off
Tetik off
Çıkış süreli olarak olacak.


Yorumsuz tam istediğiniz bumudur hocam. Bu şartlar altında son güncel devre revizemi yapılacak yoksa sistem bu şekildemi.



Hayır,
Ana Enerji varken "hiçbirşey" çalışmayacak
Veya
Ortam aydınlık iken "hiçbirşey" çalışmayacak
Burda dediğinize istinaden. Çıkış enerjisi ana enerjiden beslenmesi gereken bir durum var. Tetik sadece "çalışma" veya "çalışmama" durumuna dahil olması gerekiyor hocam.


Döngü bu şeklide

Ana enerji devamlı var
Tetik var Çıkış off
Tetik off Çıkış süreli yanar söner
Tetik var Çıkış off
Tetik off Çıkış süreli yanar söner
Tetik var Çıkış off
Tetik off Çıkış süreli yanar söner


Yine yorumlu bi yorum oldu kusurabakmayın. Size bunu ya bir video ile yada örnek ile anlatmam için örnekli yorum yapıyordum.
 
Son düzenleme:
Mesela bu hatalı: Tetik hem var hem yok olamaz
Mehmet hocam tetik aynı anda hem var hem yok olamaz evet. Ben diyorum ki tetik ilk geldiğinde çıkışta enerji olmayacak, tetik enerjisi kesilince çıkış süreli aktif olup off a dönecek. Ve bu senaryo yine en baştan başlayacak tetik off olduğunda çıkış enerjisi aktif olup süreyi tamamlayıp off olduğunda tetik girişine yeni enerji girişi olduğunda çıkış OFF olacak tetik enerjisi kesildiğinde çıkış süreli aktif olup süre sonunda off olacak.

Şimdi Mehmet örnek verince kızıyorsunuz örneksiz de olmuyor bu işlemin anlatımı.

İlk devremizde 1. Hat enerjisi devamlı geliyor ve çıkış enerjisi devamlı aktif oluyordu hatırlarsanız. Ama 2. Hat enerji girişi gelince 2. Hat çıkışı aktif olurken 1 hat çıkışını pasif yapıyordu. Ama 1. Hat girişi halen aktif enerjiye sahipti.

Burda da ana enerjinin çıkışa gitmesi için tetik hattı buna karar verecek.
"A" enerjisi her zaman 12v geliyor ama "B" çıkışı aktif olması için önce "C" enerjisinin devreye enerji vermesi lazım ama enerji vermesi yetmiyor enerjiyi verdikten sonra çıkış halen off ta ki o "C" den gelen enerji gidince "B" çıkışı süreli aktif oluyor ve sonra off da kalıyor.


Hocam yine anlatamadıysam video çeksem nasıl olur sizin için görsel bi anlatım olur diye düşünüyorum.
 