Pano Kumanda beslemesi için UPS seçimi

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
199
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar elimde 25 tıonluk kazan panosu var panonun kumanda voltajı 220v olarak ups üzerinden besleyeceğim kaç kva ups neye göre seçilmeli, bu seçimde kontaktör, termik röle vs kompanentin bobinlerinde harcadığı güç önemli ve kayde değermidir.Ortalama 15kw motor kontaktörü çekmede ve bırakmada bobini ne kadar güç harcar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Siz kumanda panosunu besleyeceğinizden online 1 kva cihaz işinizi görür.
 
panodaki kullanılan kontaktör adedi kaç.başka ne cihaz ve donanım var.bir de o panonun çektiği akımı ölç en sağlıklısı akımını ölçerek karar verebilirsin kolay gelsin
 