pano düzenlerken dikkat edilecek hususları tecrübelerimiz paylaşalım

1) parazit yapmaması için "Elektrik kabloları" ile "sürücü kabloları" aynı kanalda olmayacak
2)estop ve limit kabloları ekli olmayacak izolasyonlu olacak

devamı için sizde ekleyiniz
 
3) Pano kolay ulaşılabilir bir yerde ama ayak altında olmamalı. Tozdan, nemden, sıcaktan ve soğuktan korunaklı olmalı.
4) Panonun soğutulması için gereken hava sirkulasyonu yada klima düzeneği iyi hesaplanmalı ve uygulanmalı.
5) Herşey heran değiştirilebilecek gibi düşünülmeli, mümkünse kablo uçları soket ve pabuçlarla sabitlenmeli. Derme çatma kablo bağlantıları olmamalı.
 
6) Makinalar yapısı gereği titreşirler Enyaf kablo kullanmaya özen gösterilmeli.
 
7. Pano kasası yanmaz ya da alevlenmeye dayanıklı bir malzemeden mamül olmalı.
 
8.Yaptığınız panoda herşey mutlaka estetik açıdan iyi olmalı.
9.Pano sac ve boya kalitesi mükemmel olmalı.(panonun konumlanacağı ortam için)
10.Panonun iç plan veya projesi mutlaka pano cebine bırakılmalı,:eek: (Son yaptığım işte atölyede unutuldu 1 gün sonra gönderdik.bu bize stres olarak geri döndü)
 
parazitlere karşı kart ve sürücüler arası kablolar mümkün olduğunda kısa tutulmalı ve parazit kömürü kullanılmalı
Kontrol kartı panoya yatay ise taban sacından ve sürücülerden uzak tutmakta fayda var
swichleri ayrı bir güç kaynağı ile beslemek parazitler açısından etkilidir
faz kontrol rölesi kullanmak 380V Kullanılan makinelerde sağlıklı bir uygulamadır.
Swichlere giden V ve swichlerden dönüp tekrar karta giren V arası fark yüksek ise gürültüye sebep olur buna göre direnç yada bildiğiniz araçlarla mesela atıyorum ismini bilmesemde 6-9 V arası gelen akımı 9 V ye sabitleyen gereçler kullanıla bilinir.
Elektronik trafolar daha düzgün akım sağlar ve parazit daha azdır.
Kablolarda ek kullanmayın
Şimdilik saydıklarınız dışında aklıma gelenler.
 
googleye [h=1]220 v kablo filtre kömür yazın ilk çıkana bakın[/h]
 
Panoya giren ve panodan çıkan her kablonun dişi erkek konnektörler marifetiyle olması da önemli bir detay bence.
 