Merhaba.
4000A tip testi pano ile şu alakası vardır.Yapılan pano 4000A Akımla çalışırken panonun ısınmasında,saç aksamında,izalasyonda,baralarında ve kullanılan tüm cihazlarda hiç bir sıkıntı yaratmadığı anlamanı gelmektedir.
Kısacası al benim panoma 4000A lik bir sistem yap çalıştır hiç sıkıntı yaşamassın.Bunu ben test ettirdim ve onaylattım demek anlamına gelir.
Birde Bunun daha üstü olannı vardır.4000A 100kA 40 °C Tip Testi Gibi.
Bu testte şu anlama geliyor.
4000A de 40°C sorunsuz çalışabiliyor.
100kA Kısa devre akımına maruz kaldığında hiç bişey olmuyor.