panoda patlama

west point

Üye
Katılım
7 Ağu 2010
Mesajlar
91
Puanları
1
4 X 16 kablonun beslediği panonun ray klemenslerinde ve otomatlara giden kablolar arasında veya otomatın altında neden patlama olur. Rutubet yok , kablolar yeni. ??
 
Ray klemense kablolar sabitlenirse ve panoda titreşim varsa bu titreşim ile kablo izalasyonları zarar görür ve bu zarar gören kısımlar ray klemensine temas ederse patlamaya sebep olabilir.
 
nötr gevşek ise ısınma izole yanması ve buna binaen faz çakışması sonucu patlama görülebilir .
 
Gerilimde 405 ile 415 arası değişiyor!
 
torna freze gibi makinalar .. sıemens kesinlikle çakma değil. weidmuller klemens . hes kablo ..
 
ama gerilimin 415 volta çıkmasıda sorun yaratabilir sisteminizi besleyen trafo özel ise kademe ayarı yaptırın veya tedaş yetkilileri ile görüşün ayrıca Sigorta girişlerinin iyi sıkıldığından emin olun. 4x16 demişsiniz ama toplam güç kw
 
sistemin yeni olması önemli değil.kurulu güç ne kadar,kesit yeterlimi,ısınma oluyormu ve en önemlisi kompanzasyon yapıldımı.işçilik de çok büyük etken.
 
Panolarda RFI ve TVI kontrolleri yapılması şarttır, bu amaçla Kullanılan malzemeler var, bunları internnetten Türkçe ararsan, bulursun.

Bir pano satın alınırken yada teslim alınırken, Kısa devre testlerinin dışında, RFI ve TVI testleride yapılmalıdır. Bu amaçla Türkçe RFI ve TVI arama yapınız cevabı okuyun.
 
Moderatör tarafında düzenlendi: