Merhaba paradox teknik servisle görüştüm istediğiniz özellik mümkün. Programlamada zone tanımlamalarını tekrar yapmanız gerekmekte.
Panel programlamasına enter 0000 la girin.
1. zone için
[001 ( zone no )] > [01] ( zone tanımı)> [1] (kısım) e bastığınızda tuş takımında 1 - 2 - 0 - 8 numaraları yanıyor olacak . 8 e basarak söndürün. [ENTER] > [CLEAR] ' basın
Bu şekilde tüm zonlardaki en son kısımlandırma tanımını girdikten sonra 8 i söndürerek zone açık olursa alarm sistemini kurmama özelliğini aktif edebilirsiniz.
2. zone için
[002 ( zone no )] > [08] ( zone tanımı)> [1] (kısım) e bastığınızda tuş takımında 1 - 2 - 0 - 8 numaraları yanıyor olacak . 8 e basarak söndürün. [ENTER] > [CLEAR] ' basın
Umarım yardımcı olmuşumdur, herkese hayırlı işler.