slm özel sulama hattında ayna fazdan sürekli parafodur patlıyo deyiştiriyoruz bi kaç gün sonra tekrar patlıyo hat temiz hatta gözle görülür bişey yok yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
devamlı bir noktadaki parafudrlar sık sık patlıyorsa parafudur topraklaması ve parafudur seçimi gözden geçirilmeli.
 
topraklama direncinin 1 ohm'dan büyük olması ve akım değerinin küçük seçilmesi parafudrun patlamasına sebep olabilir
 
"Parafudrun içerisinde ki değişken direnç negatif katsayılı olduğu için ısındıkça değeri düşer bu nedenle büyük boşalma akımlarında parafudru patlatır". birde topraklamanızı kontrol ediniz değeri büyükse Parafudr patlar.
 