paralel bağlı iki trafonun ag den tek sayaçla ölçümü

parafodur2

Üye
Katılım
9 Şub 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaşlar direkte 400 kva yetersiz kalan mevcut trafomuzu beton köşke alıp,
400+400 kva paralel bağlayarak çalıştırmayı düşünüyoruz.2 adet ag daıtım panom var
yani trafo ag çıkışlarımı ayrı ayrı panoları besleyecek şekilde tesis edebilirim.
yerimizin tek tapu olması sebebiyle ag den tek abone olarak kalmak kaydıyla.
burda konuyu bilenlerden ricam ;
1.panolarımı her trafodan ayrı ayrı besleyerek tek sayaçla ag denmi ölçülendirme yapabilirim.yapabilirsem nasıl ??
2.trafolarımın ag çıkışlarını birleştirip tek trafodan gelir gibi ag ölçü panosumu oluşturmalıyım.
teşekkürler ..
 
400+400=800kVA gücü olan bir işletmeye AG ölçümlü abone vermezler. Yüksek gerilim tarafından ölçüm isterler.
Beton köşkteki modüler hücrelerinize bir de ölçü hücresi ilavesi gerekli. Hücre yerleşimi de kaba taslak: Giriş+Ölçü+Çıkış+Çıkış şeklinde olmalı.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,655
Kullanıcılar
452,669
Son üye
koraykahvecioglu79@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst